Labas, Svečias. Prašome prisijungti arba užsiregistruoti. Did you miss your activation email?




Autorius Tema: Kietas, skystas ir kitoks kuras nuosavame name  (Skaityta 225034 kartus)

Neprisijungęs Evka

  • Įrašai: 34009
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Mažeikiai
Vandens debito tarp atskirų kolektorių, tavo atveju tarp aukštų (kaip supratau yra 2 kolektoriai, po vieną kiekvienam aukšte) reguliavimas vyksta naudojant balancinius vožtuvus. https://www.google.lt/search?q=balansinis+ventilis&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JTWSUvXZMIzo4QT35IH4AQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=940#es_sm=93&espv=210&q=balansinis+voztuvas&tbm=isch
Turi prisimažint bendra debitą pirmam aukštui kad pakeltų vandenį į antrą aukstą.
O jau konturų reguliavimas vyksta reguliuojant kolektoriaus "varztus" tuos. Beje kolektoriai naudoti rankinio valdymo ar sudeta automatika? Ir dar klausimas ar kolektoriai su debitomačiais?

Kolektoriai kol kas be automatikos. Reikia tik pavarų. Debitomačių irgi nėra, nesu net matęs, kaip su jais atrodo :think:
Kažkokio aš balansinio ventilio kaip ir nematau tam pirmo aukšto kontūrui. Bėje, kažkoks balansinis ventilis matosi priešpaskutinėje foto ant grįžtamojo. Kam jis skirtas ir kaip juo naudotis? Kam skirti tie raudonas/mėlynas orinukai ar kas ten?
« Paskutinį kartą keitė: 2013 Lapkričio 24, 20:47:39 sukūrė Evka »

 