Turiu pora klausimu. O kaip paskaiciuoti akumuliacines talpos litraza ir ar reikia ja kaip nors apsildyti?



na ju buna ivairiu pirkti - tiek jau apsiltintu, tiek neapsiltintu, tacciau naudojant jos tikrai butinai turi buti apsiltintos, kitaip apie nuostolius net baisu pagalvoti :D

 kad apsiskaiciuoti talpos dyddi reikia zinoti pastato paros energijos poreikio kieki. na o toliau formules:
Pastato energijos paros poreikis = katilo galia x katilo darbo valandos ;
Akumuliaciniu talpu silumine talpa = pastato energijos paros poreikis - pastato energijos suvartojimas katilo darbo metu;
Reikia nepamir6ti, kad akumuliaciniu talp silumine talpa priklauso nuo darbiniu talpos temperatūrų skirtumo -  Dt;
Vandens siluminė talpa yra apie 0,0012 kW/h /K;

Pavyzdys: apskaiciuotas pastato paros poreikis yra 220 kW/h, kai lauko temperatūra –17°C, įskaitant karsto vandens (cia velgi kintamasis, kuri kiekvienas skirtingai sunaudoja ir vel apskaiciuojant galima veltis i formules :D) paruošimą. Taigi parenkame katilo galia: 220 / 6 = 36,7 kW.
Dabar suskaičiuokime sanaudas karštam vandeniui: tarkime, turime 300 l tūrinį vandens sildytuvą, kuriame katilo užkūrimo metu vandens temperatūra buvo 35°C, o ji pašildėme iki 65°C. Vadinasi, temperaturų skirtumas Dt yra 30° K. Sudauginkime: 300 x 30 x 0,0012 = 10,8 kW/h.
Be to, kol katilas degs ( imam, kad katilas per para degs vid. 6 valandas, kaip tik mano minetos 3 ikrovos po darbo) , papildomai sunaudosime kokius 5–7 kW/h, vadinasi is viso bus apie 16–18 kW/h. sildymui lieka apie 202 kW/h. Surandame vidutinį suvartojimą šildymui valandai:
202 : 24 = 8,416 kW/h per valandą.
Suskaiciuojame: vid. 6 katilo darbo valandos x 8,416 kW/h poreikis = 50,496 kW/h.
Dabar is poreikio šildymui – 202 kW/h atimkime 50,496 kW/h, ir bus aisku, kad turime „sukaupti“ 151.5 kW/h. Akumuliacinių talpų maksimali vidutinė temperatūra tarkim  yra 85°C, o minimali vidutinė tarkim – 33°C, taigi temperaturu skirtumas Dt yra 52° K. Apskaiciuokime talpų tūrį V. Temperaturų skirtumas Dt – 52° K ´ specifinė vandens šiluminės talpos reikšmė 0,0012 kW/h/K = 0,0624 kW/h /l. Tuomet 151,5 kW/h poreikį padalinkime iš 0,0624 kW/h/l ir gausime talpos tūr5 litrais: 2427 litrus. tai va ..... :D

kas tingi patys skaiciuoti - reikia nepatingeti internete susirasti kokiu nors skaiciuokliu ir jums tada talpa parinks kompiuteris.

 

Related Topics

  Antraštė / Pradėjo Atsakymai Paskutinis įrašas
4 Atsakymai
1461 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2008 Kovo 20, 11:17:51
sukūrė arcimas
12 Atsakymai
2365 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2008 Lapkričio 11, 18:57:10
sukūrė Grishman
3 Atsakymai
1959 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2011 Balandžio 11, 10:20:46
sukūrė M_I_N_D_A_U_G_S