Dažniausiai projektuojami ~300 mm skersmens gręžtiniai poliai (su bobcatu turėtų išgręžti), įgylinami į laikantį gruntą nemažiau 20 cm. Polio padas įgylinamas žemiau įšalo zonos.
Poliai pirmiausia išdėstomi kampuose, o po to jau žiūri koks atstumas tarp jų. Atstumą tarp polių centrų stengiamasi išlaikyti iki ~2.5-3.0 m.
Į polių įleidžiamas erdvinis karkasas iš 10-12 mm skersmens armatūros. Karkasas ~130x130 mm (tarp išilginės armatūros centrų). Skersinė armatūra 6 mm, viršuje tankiau pora eilių (10-15 cm žingsnis), apačioje rečiau kas 25-30 cm.
Karkasas išlenda virš poliaus viršaus ~ 300 mm, vėliau poliaus armatūra surišama su rostverko armatūra.
Jei garažo dydis ~5x6 m, tai bus 10 polių.
Rostverkas (apjungiantis polius) daromas priklausomai nuo sienos storio, cokolio aukščio. Dažniausiai būna~250x400 mm (aukštis). Armuojamas erdviniu karkasu. Apačioje pora 12 mm strypų, viršuje pora 12 mm strypų. Ir sujungiama skersinė armatūra 6 mm, kas 30-40 cm.